    電纜橋架的施工、安裝要點:
    1)電纜橋架及線槽敷設走向應短捷,并應盡量沿墻、沿柱或沿梁敷設。
    2)根據電纜橋架及線槽敷設走向,向土建專業、結構專業提出預留墻洞、樓板洞及吊架安裝時,所需預埋鋼板位置及荷載。并且應與工藝專業、水暖專業及動力專業相協調。
    3)地面內暗裝金屬線槽布線,在設計時應與土建專業密切配合,以便根據不同的結構型式和建筑布局,合理確定線路路徑和設備選型。
    4)不同電壓、不同用途的電纜不宜敷設在同一層電纜橋架內:
    (1)1kV 以上和1kV 及以下的電纜;
    (2)同一路徑向一級負荷供電的雙回路電纜;
    (3)應急照明和其他照明的電纜;
    (4)電力、控制和電信電纜。若不同等級的電纜敷設在同一電纜橋架時,中間應增加隔板隔離。
    5)在工程條件下安裝或檢修不需考慮附加集中荷載時,電纜梯架、托盤的工作均布荷載按電纜自重均勻分布計算。
    6)工程設計中對橋架安裝的要求是電纜橋架不宜與下列管道平行敷設,當無法避免時,電纜橋架的位置應符合下列規定,或采取相應防護措施。
    (1)電纜橋架應在具有腐蝕性液體管道上方。
    (2)電纜橋架應在熱力管道下方。
    (3)易燃易爆氣體比空氣重時,電纜橋架應在管道上方。
    (4)易燃易爆氣體比空氣輕時,電纜橋架應在管道下方。
    (7)電纜橋架與管道之間最小距離見相關標準。
    (8)綜合布線電纜與附近可能產生高電平電磁干擾的電動機、電力變壓器等電氣設備之間應保持必要的間距。綜合布線電纜與電力電纜的間距應符合GB/T 50311-2000規范11.0.2 條的規定。
    (9)墻上敷設的綜合布線電纜、光纜及管線與其它管線的間距應符合GB/T 50311-2000 規范11.0.2 條的規定。
    (10)電纜橋架水平敷設時,宜按荷載曲線選取最佳跨距進行支撐,跨距一般為1.5~3.0m。垂直敷設時,其固定間距不宜大于2m。